參考一:
小區住宅用戶的變壓器容量的計算方法按照常規的計算方法;是小區住宅用戶的設計總容量Ｍ是一戶一戶的容量的總?,又因為住彰電是單?,需要將這個數轉換成三相四線用電,那么,相電流跟線電流的關系就是根號3的問題,也就是就這個單相功率的總和除于1.732,變換為三相四線的功率,比如現在一戶一戶的總和是5500÷1.732≈3176KW,這個數是小區所有電器同時使用時的最大功率,那么,實際使用時,這種情況是不會發生的,那么,就產生了一個叫同時用電率,一般選擇70-80%,這是根據小區的用戶結構特征,決定的。
但是,根據變壓器的經濟運行值為75%,那么,我們可以將這二個值抵消,就按照這個功率求變壓器的容量,那么,這個變壓器的容量就是合計的總功率5500÷1.732≈3176KW,根據居民用電的情況,功率因數現在0.85-0.9,視在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA。
還可以怎么計算,先把總5500功率分成三條線的使用功率,就是單相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把這個單相用電轉換成三相用電,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因數0.85也≈3737KVA。
按照這個數據套變壓器的標準容量,建議選擇二臺變壓器,總容量?600KVA,一臺2000KVA的,另一臺1600KVA的,在實際施工過程中還可以分批投入使用,如果考慮到今后的發展,也可以選擇二臺2000KVA的變壓器。你這里首先將每戶大概設計多少容量,一般用戶4-8KW,150㎡的用戶一般8-12KW,特殊用戶10-15KW,另外,將用戶數計算好后還要加上,小區公共用電的容量。
參考二:
高層建筑變壓器容量選型計算:考慮到有住宅無人居住,大功率用電器不會同時使用,還有一些需要持續運行的公共用電(比如電梯,自來水泵等),同時需用系數,選取0.6
戶數1000每戶6kw計算1000*6*0.6=3600kw功率因數取0.9,根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008之規定,配電變壓器,其長期負載率不宜高于85%由此變壓器選擇應為:3600*0.85=3060kw選取3臺1000KVA變壓器
即可單位面積功率法:非高檔小區,功率按照35W/平米計算,每戶100平米,共計1000戶,則總容量應為:0.035KWx100000=3500變壓器選擇為3500*0.85=2975kw選取3臺1000KVA變壓器即可不同的計算方法,對結果有一定的影響,但是對總的容量和變壓器選擇,影響不大。我們在做設計時候,要盡量的多貼近小區的實際使用環境,這樣計算出來的數據才更為準確。